Перейти к содержанию
           
Авторизация  
Слесаръ

Есть ли у кого идеи как быстро построить мастерскую?

Рекомендуемые сообщения

Слесаръ
18 минут назад, ZAN57 сказал:

Учти, вес балки + вес тельфера складываются с массой груза для изгибающего момента

Учитываю: вес тельфера (ГП около 4 т) может быть около 500 кг + вес самой балки 250 кг = 750 кг.  Округляю = 800 кг.

43 минуты назад, ZAN57 сказал:

Даже 3,5 тн пройдёт по первому предельному состоянию.

3500-800= 2700 кг. 1К62 будет кататься на ней. Надо тогда забить возможность под транспортирование и установки фрезерных станков типа 6Н82, 6Р82 ,6Н12. Некоторые модификации могут быть крупных типоразмеров до 4т.
Следовательно нагрузка 4 т+800 кг сама балка= 4,8 т.

57 минут назад, ZAN57 сказал:

На какую максимальную нагрузку ещё просчитать?

Значить нужна ГП 5 тонн. Навряд ли она выдержит, усилить наверно можно но выдержит ли та полка, по которой там ранее катался тельфер?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Слесаръ

@ZAN57 задал вопрос ИИ: 
"Какая двутавровая балка длиной 5 м выдержит вес тельфера ГП 5 тонн + вес груза 5 тонн + вес самой балки?"
Ответ:
"Для безопасной работы тельфера грузоподъёмностью 5 тонн с грузом на пролёте 5 метров я рекомендую двутавр не ниже 24М (серия М по ГОСТ 19425-74)."
Это похоже на правду?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57
39 минут назад, Слесаръ сказал:

@ZAN57 задал вопрос ИИ: 
"Какая двутавровая балка длиной 5 м выдержит вес тельфера ГП 5 тонн + вес груза 5 тонн + вес самой балки?"
Ответ:
"Для безопасной работы тельфера грузоподъёмностью 5 тонн с грузом на пролёте 5 метров я рекомендую двутавр не ниже 24М (серия М по ГОСТ 19425-74)."
Это похоже на правду?

Да, похоже, но динамику вряд ли учли, чисто статический расчёт, это заложено в сопроматовских формулах, но они впрямую должны быть корректированы в динамических системах. (при пуске подъёма или при остановке спуска груза, нагрузка возрастает на ускорение (зависит от скорости, т.е есть полиспаст или нет). И К запаса прочности я не знаю какой закладывала. Вообще есть где то в инете калькулятор расчёта, это лучше чем ИИ- там вставляешь свои данные и К считает, причём с К зп. Правда для стандартных сечений, для составных не пойдёт

Я же проверял ТВОЮ балку 30- выдержит или нет. Выдержит, запас в 2 раза 

1 час назад, Слесаръ сказал:

Учитываю: вес тельфера (ГП около 4 т) может быть около 500 кг + вес самой балки 250 кг = 750 кг.  Округляю = 800 кг.

3500-800= 2700 кг. 1К62 будет кататься на ней. Надо тогда забить возможность под транспортирование и установки фрезерных станков типа 6Н82, 6Р82 ,6Н12. Некоторые модификации могут быть крупных типоразмеров до 4т.
Следовательно нагрузка 4 т+800 кг сама балка= 4,8 т.

Значить нужна ГП 5 тонн. Навряд ли она выдержит, усилить наверно можно но выдержит ли та полка, по которой там ранее катался тельфер?

Я не считал на 5тн, некогда пока, курсовые сижу проверяю до 12- часу ночи и ждал от тебя эту нагрузку.  Но 5тн Выдержит, даже без расчёта- обрати внимание- предельное усилие от нагрузки 80Мпа, а сечение имеет предел несущей способности по сечению 170Мпа, т.е в 2 раза с лишним больше. Даже без расчёта понятно. Тем более считалось без уголков сверху, они ещё процентов 10 дадут. Но и без них 170/80= Х/2,5тн. (в этой части всё примерно пропорционально).  170/80= 2,125.            2,5тнХ 2,125= 5,31н. С запасом прочности 1,08. Плюс уголки, запас будет ~ 1,15

Балку 24 считать не буду, смысла нет, твоя 30. 

Изменено пользователем ZAN57
  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Слесаръ

@ZAN57 Большое спасибо!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
ZAN57
В 15.11.2026 в 14:06, Слесаръ сказал:

Можешь сказать:
1). На тельфер какой ГП инженеры расчитывали эту балку как поворотно-консольную?
2). На тельфер какой ГП я смогу её "перепрофилировать" если она будет "кататься" как мостовая кран-балка?
Может не очень корректно вопросы задал, но интересно, на пример мою 3-х тонную газельку она поднимет хоть за один край (иногда и гидравлика не работает).
От этого свойства возможно придётся подгонять проект мастерской, в случае критичных ремонтов газели.

Это хуже всего, - потом не найдёшь другого, к чему память привыкла уже и знаешь где лежит. Иногда думается: "вот эта штука частенько бывает нужна, надо переложить её на новое место, чтоб повиднее было". И пи*дец, хер найдешь потом.

2. Рассчитал

1. Сейчас только увидел про поворотную консоль... что эта балка там и стояла. Тогда всё встало на свои места- понятно для чего эта нашлёпка сверху- на консолях изгибающий момент больше чем на шарнирных балках, при этом растягивающее усилие сверху а не снизу, и на самой поворотной оси и рядом с ней в балке, поэтому сверху тавр и наварили... Но тут нюанс- в самой поворотной оси дикий изгибающий момент, ничуть не меньше чем в балке, и для его компенсации нужна длина оси (нижний и верхний шарнир или втулки, между ними минимум в 5 раз больше, чем сечение балки- то есть 1,5м, при этом сечение самой оси, например из трубы- нужна труба 130мм. Офигеть. И это ещё не всё- ось будет гнуть вместе с колонной, на которую закреплена, а значит сечение колонны не меньше чем балки, и надёжное защемление внизу, значит минимум 1,5м в бетоне... и сам фундамент с подошвой не менее 3м... Оно тебе надо? Режим работы балки намного лучше чем консоли, в ней все моменты и замыкаются, наружу выходит только вертикальное усилие на рельсы, на опоры, а это по 2,5тн на каждый конец... терпимо. А вот консоль ещё и колонну гнёт не по детски, выворачивает фундамент под ней,  или от стены отрывается, или стену заваливает. Ужаснах. Я бы консоль с такими усилиями не стал бы делать.

  • Нравится 1

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Слесаръ
4 минуты назад, ZAN57 сказал:

Я бы консоль с такими усилиями не стал бы делать.

И не собираюсь, просто вопрос задавал: На тельфер какой ГП инженеры расчитывали эту балку как поворотно-консольную? Расчитывать не обязательно, особой нужды в этом нет. Спасибо за ответ.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти
Авторизация  

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.